Zapojenie ventilátora s časovým dobehom

Ak neviete kam zaradiť Váš príspevok, použite túto kategóriu...
TK1991
Star
Star
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 578
Registrovaný: 23 mar 2017, 10:15

Zapojenie ventilátora s časovým dobehom

Príspevok od používateľa TK1991 »

zdravím, kúpil som si tento ventilator no samozrejme som sa stretol z jedným problémom ktorý je uvedený v poslednom odseku:
http://www.ventilatory-obchod.sk/page.html?id=19

Kód: Vybrať všetko

Väčší problém nastáva, ak máme k dispozícii len dva prívodné vodiče (tj fázu L a pracovné nulu N). V tomto prípade musíte "vytvoriť" fázový vodič. Tento problém sa dá najlepšie vyriešiť pomocou inštalácie samostatného vypínača (tlačidlá) pre ventilátor, kde do prívodu zapojíme fázu L. Z rovnakého miesta vyvedieme ďalší vodič, ktorý bude pokračovať ako fáza L do ventilátora. Z výstupu vypínača vyvedieme vodič LT, ktorý zapojíme do LT svorky ventilátora (viď obr č.4). Nulový vodič N pokračuje priamo do svorky N ventilátora.
vie mi niekto dopomôcť/linknúť čo tam mám dokúpiť? ďakujem
Syfon
Guru wannabe
Guru wannabe
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 2278
Registrovaný: 26 feb 2005, 22:36
Bydlisko: BB

Re: Zapojenie ventilátora s časovým dobehom

Príspevok od používateľa Syfon »

Ide o to aby si mal k ventilátoru potiahnutý ďalší kábel s fázou, na ktorom bude stále napätie nezávisle od stavu vypínača, ktorým spínaš ventilátor. Ak nemáš skúsenosti s elektrikou radšej sa na to vykašli a daj to spraviť elektrikárovi.