Vadná UPS

Ak ste si nevybrali z kategórií vyššie, môžete použiť túto časť.
starysomar
Hardcore addict
Hardcore addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 7916
Registrovaný: 01 máj 2011, 20:26

Vadná UPS

Príspevok od používateľa starysomar »

Takto:

mi zblbla UPS - nevie niekto opraviť alebo zohnať/linknúť schému?
Vďaka :)
brm
Darca
Darca
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 19361
Registrovaný: 02 nov 2005, 17:03

Re: Vadná UPS

Príspevok od používateľa brm »

Ja by som to neopravoval a skúsil by som ju využiť ako domáci alarm.. :D
Mek
Addict
Addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 4661
Registrovaný: 23 mar 2005, 23:00
Bydlisko: ZA <-> TN
Kontaktovať používateľa:

Re: Vadná UPS

Príspevok od používateľa Mek »

Zaujimave. Vytiahni sietovu vidlicu zo zasuvky (!), odpoj bateriu (!), otvor ju, vybi kondenzatory a skontroluj ich, ci nie su nadute/vytecene. Pozor, niektore mozu byt na vysoke napatie a mozu byt stale nabite!
Ak su kondiky OK, pokracoval by som meranim polovodicov - tranzistory, diody, mosfety, ci nie su prerazene/prerusene. A transformator ci nie je v skrate.
heker
Redeemer
Redeemer
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 14819
Registrovaný: 30 máj 2006, 20:27

Re: Vadná UPS

Príspevok od používateľa heker »

Treba skusit reset. Teda odpojit kabel napajania, stlacit vypinac a drzat par sekund. UPSka by mala zapipat a resetnut sa. To iste mozes skusit aj s vybratou baterkou.
Napísať odpoveď